Download : [공학]공조설비설계 열원 계산.xls




공학,공조설비설계,열원,계산,공학기술,레포트

Download : [공학]공조설비설계 열원 계산.xls( 51 )



설명

[공학]공조설비설계 열원 계산



[공학]공조설비설계 열원 계산 , [공학]공조설비설계 열원 계산공학기술레포트 , 공학 공조설비설계 열원 계산

순서






[공학]공조설비설계 열원 계산
[공학]공조설비설계%20열원%20계산_xls_01.gif [공학]공조설비설계%20열원%20계산_xls_02.gif [공학]공조설비설계%20열원%20계산_xls_03.gif

레포트/공학기술


Sheet1
열원부하 집계

면적
(m2) 냉방부하 난방부하
조닝 피크 외기량
(m3/h) 외기부하
전열 (W) 냉방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 건물부하 외기부하 난방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 가습량
(kg/h)
시각 현열
(W) 13시
현열 (W) 잠열
(W) 건물부하
전열 (W) 현열(W) 잠열(W) 현열(W) 잠열(W)

1층 현관 홀 42.74 13 3782.23 3782.23 3181.5 6963.73 40.0 243.2 7206.93 168.622601778194 24883 9960 402.60 199.2 35444.8 829.312119794104 14.7
사무실 289.5 13 20152.5 20152.5 3705.6 23858.05 1447.5 88...

Sheet1
열원부하 집계

면적
(m2) 냉방부하 난방부하
조닝 피크 외기량
(m3/h) 외기부하
전열 (W) 냉방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 건물부하 외기부하 난방합계
(W) 단위부하
(W/m2) 가습량
(kg/h)
시각 현열
(W) 13시
현열 (W) 잠열
(W) 건물부하
전열 (W) 현열(W) 잠열(W) 현열(W) 잠열(W)

1층 현관 홀 42.74 13 3782.23 3782.23 3181.5 6963.73 40.0 243.2 7206.93 168.6226xxx78194 24883 9960 402.60 199.2 35444.8 829.312119794104 14.7
사무실 289.5 13 20152.5 20152.5 3705.6 23858.05 1447.5 8802.2 32660.25 112.816062176166 1229.2 14567.60 7208.6 23005.4 79.46597582038 10.4
기준층
(2~8) 사무실 326.86 13 21823.0 21823.0 4123.8 25946.78 1634.3 9938.2 35884.98 109.78700361xxx8 -1479.8 16447.60 8138.8 23106.6 70.6926512880132 11.8
최상층
(9층) 사무실 326.86 13 23288.2 23288.2 4183.8 27472.04 1634.3 9938.2 37410.24 114.453405127578 3291.8 16447.60 8138.8 27878.2 85.2909502539313 11.8
건물합계
(1층+기준층X 7+9층) 2947.12 199983.7 39937.58 239921.28 14561.9 88551 328472.28 …(drop)